Sebagai peralatan bekalan kuasa kritikal, kualiti pembinaan penjana pelindung menetapkan secara langsung memberi kesan kepada kebolehpercayaan dan keselamatan operasi. Semasa pembinaan, prosedur piawai mesti dipatuhi dengan ketat untuk memastikan prestasi yang stabil dalam persekitaran yang keras.
Keperluan pembinaan asas
Yayasan pemasangan set penjana mesti dibina daripada konkrit pelakon dengan gred kekuatan tidak kurang daripada C25, dan toleransi kebosanan asas mesti dikawal dalam ± 3mm/m². Kedudukan pemasangan sisihan komponen tertanam tidak boleh melebihi ± 5mm nilai reka bentuk, dan peredam getaran mesti dipasang. Pengangkatan getaran hendaklah kurang daripada 0.2. Sistem asas menggunakan sambungan dwi keluli rata dan jejaring tetulang asas, dengan rintangan asas dengan ketat terhad kepada tidak lebih daripada 4Ω.
Piawaian Struktur Perlindungan
Lampiran pelindung mesti memenuhi IP54 atau tahap perlindungan yang lebih tinggi, dengan ketebalan plat keluli lebih besar daripada atau sama dengan 2mm. Sendi mesti dikimpal secara berterusan, dengan ketinggian kimpalan tidak kurang daripada ketebalan bahan induk. Louvres ventilasi mesti dilengkapi dengan skrin serangga keluli tahan karat (apertur kurang daripada atau sama dengan 2mm). Peredam kebakaran mesti dipasang di saluran pengambilan udara dan ekzos, dengan rintangan suhu 280 darjah selama 30 minit. Cendawan dan cawangan kabel hendaklah disambungkan dengan menggunakan letupan - saluran fleksibel bukti, dengan mampatan cincin getah pengedap yang dikawal dalam lingkungan 30%-50%.
Spesifikasi Pemasangan Elektrik
Routing kabel dari penjana yang ditetapkan ke kabinet pengedaran hendaklah mematuhi IEC 60502, dengan fasa minimum - ke - fasa dan jarak tanah 300mm. Salib - Kawasan konduktor litar kawalan harus lebih besar daripada atau sama dengan 1.5mm², dan kabel kuasa harus menggunakan tembaga - cross cross - penebat polietilena yang dipautkan (jenis YJV). Margin 20% harus dikhaskan untuk kapasiti bawaan semasa. Semua terminal pendawaian mestilah timah - bersalut, dan nilai tork mesti mematuhi manual teknikal pengeluar peralatan.
Selepas pemasangan, 72 - jam penuh - ujian beban perlu dijalankan, memantau parameter utama seperti getaran (kurang daripada atau sama dengan 4.5mm/s) dan kenaikan suhu (kurang daripada atau sama dengan 65k). Sistem dokumentasi lengkap yang mengandungi rekod pemasangan dan data ujian harus diwujudkan untuk menyediakan asas yang boleh dipercayai untuk penyelenggaraan berikutnya. Pelaksanaan standard yang ketat adalah penting untuk operasi jangka panjang dan stabil set penjana pelindung.